15h30 : Test de feu : comparaison entre plusieurs isolants
Animateurs : Alain LAMALLE et Christian MARIE - NOVIDEM
Une cinquantaine de curieux ont participé à cette animation.
L’objectif était de tester la résistance au feu de plusieurs isolants. Chacun était placé dans des conditions identiques :
- dans un caisson en bois de même hauteur, largeur et profondeur
- avec une plaque de placo côté sol,
- le chalumeau à gaz est placé en dessous à même distance
- et la flamme est allumée en même temps : température 900°c
On a observé ensuite comment se consumait les isolants et à quelle vitesse...
Polystyrène
Classement feu : Euroclasse E, M4 combustible facilement inflammable
Observations avant combustion : dégagements d’odeurs toxique (plastique)
Temps de combustion : < 10 min
Observation au moment de la combustion : consumation très rapide créant un trou sur toute la hauteur après avoir franchit le placo
Laine de verre
Classement feu : Euroclasse A1, M0 Incombustible ininflammable
Observations avant combustion : très forte chaleur très rapidement en surface, dégagement d’odeur et de fumées blanches
Temps de combustion : +/- 25 min
Observation au moment de la combustion : consumation douce créant un trou sur toute la hauteur, facilement inflammable ensuite
Ouate de carton
Classement feu : Euroclasse C3, M2 Combustible difficilement inflammable
Observations avant combustion : dégagements vapeur d’eau, chaleur douce en surface (50°C lorsque les autres dépassent les 230°C, Température de surface maintenue ≤ à 60° jusqu’a 40 mn
Temps de combustion : +/- 45 min
Observation au moment de la combustion : consumation douce, carbonisation en surface plutôt que inflammation
Laine de roche
Classement feu : Euroclasse A1, M0 : incombustible ininflammable
Observations avant combustion : très forte chaleur en surface (200 à 300°C), Température de surface à 160° dès 25 mn puis montée jusqu’à 300°
Temps de combustion : +/- 45 min
Observation au moment de la combustion : consumation douce, carbonisation en surface
Malgré un classement feu très inférieur de la fibre de carton, elle présente une résistante beaucoup plus importante la laine de verre et, elle fait jeu égal avec la laine de roche.
Cette résistance au feu d’un matériau , c’est le temps durant lequel l’élément de construction conserve ses propriétés physiques et mécanique lors d’un de sinistre.
Plus ce temps est long, plus les occupants disposent de temps pour évacuer les lieux ; c’est un gage de sécurité